昨天接到甲方通知,说前三,四个月建成的轻钢结构,钢砼柱钢梁,18m双跨,无吊车,沿口高8m的单层彩板房,靠山墙的一个中间排架柱与边上所嵌砌的400mm长的砖砌体之间产生裂缝,故本人到现场去看了一下,发现建设方在该排架柱基础上设有一半径1.8m,高度6m左右的圆柱状储水设备,初步估算有50t左右的重量,故本设计人员认为因建设方未按有关规定委托原设计就增设设备问题达成共识,故原设计未考虑此设备荷载,由于较大的设备荷载加大了基础上的负荷, 引起该排架柱基础下沉及墙体开裂,该柱独立基础为2.9x3.5m(甲方却对此说法不已为然,还说图纸有很多问题).故本设计根据现场发现的实际情况,提出如下补救措施及解决办法:
1 施工方必须加强对该处基础的沉降观测,定期将沉降数据进行纪录。
2 建设方应尽快拆除该处的设备,如有必要应增加设备基础等补强措施。
希望各位同仁能各抒己见,发表自己的观点和看法,引以为戒,谢谢.