土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 含倒流防止器的系统的水压试验

含倒流防止器的系统的水压试验

发布于:2008-12-20 14:26:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
刚做了,一个给水系统,消防管道系统设计有倒流防止器;
今天系统试压,在充水过程中,倒流防止器排水口出水,导致
试压中断。
哪位仁兄告诉我,这是什么原因、如何克服?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jinea
    jinea 沙发
    1.管道中 水的杂物 较多,使倒流防止器的主阀内的 止回密封失效 ,导致排水口常漏水。
    2.新安装的 倒流防止器的进口端止回阀的复位弹簧,因一味的追求降低水头损失,而制作的太软,导致排水器的密封关闭力不够 导致常流水。--------系伪劣产品,重新购买正牌专业倒流防止器厂家的产品。如:上海上龙阀门厂生产的低阻力倒流防止器(上海自来水公司 入网产品,国家级阀门产品检测报告)
    3.倒流防止器使用一段时间以后,倒流防止器的复位弹簧 因发生变形 弹力不够 导致排水器常漏水。----------更换弹簧。
    2009-04-27 15:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • surge-analysis
    倒流防止器不合格!更换。或者:倒流防止器是一个阀组,其后有一个后隔离阀,人为关闭不就是了?说明你的倒流防止器不是阀组!不是阀组就不对!在中国,能真正做好倒流防止器的恐怕只有3~5家。我们是其中之一。欢迎登录:“网上阀门超市.中国”或者“阀门论坛.中国”之“倒流防止器论坛”
    2009-03-05 23:36:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决曝气生物滤池设备维护量大

如何解决曝气生物滤池设备维护量大

回帖成功

经验值 +10