土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的问题

关于电流互感器的问题

发布于:2008-12-20 12:41:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
出线柜中电流互感器为什么有时安装二相二绕组,或则三相二绕组,这有什么区别? 计量柜子中电流互感器有三相三绕组,和三相二绕组这又有什么区别?
  • lixuemin
    lixuemin 沙发
    出线柜中电流互感器对保护而言二相二绕组适用于小电流接地系统,三相二绕组适合于大电流接地系统。
    计量柜中电流互感器对计量而言三相适合于大电流接地(三相负载不对称)系统,对测量而言可测量相电流及线电流;三绕组或二绕组主要是测量单元的精度要求不同。换而言之,如果是单一的计量功能,每相一绕组即可。
    2008-12-20 15:32:20

    回复 举报
    赞同0