土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防不可以减压吗????

消防不可以减压吗????

发布于:2005-04-06 23:18:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天在<高规>中——第7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
对于前半句的分区,难道就不可以采用减压装置而不分区吗?????
还有后半句的出水压力>0.5MPa,出水压力是不是=静水压力-栓口水损???可是可是消火栓栓口水损数据怎么确定???

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • linanfa
    linanfa 沙发
    静水压力=高差-管道水损???
    静水压是无水流动时的水压,怎么要减去管道水损?
    能解释一下吗?
    2008-01-08 08:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • dao1388
    dao1388 板凳
    既然是规范规定了的,就没有讨论的余地了,但本人还是想发一点的见解。现在的规范都规定1.0MPa才要求分区了,本人认为如果达到这个压力的话那么建筑基本都达到80多米的高度了,在这个高度下如果不分区,那么底层的管道的水压会很高,而且高层建筑的地下层的高度也是不小的,这样对于管道的材料和施工工艺的要求是很严格的,面且水泵的要求也很高,而且上层最不利消火栓未必能满足10水柱的要求,有的可能还要加稳压,这就造成了一个矛盾,当火灾时启动泵以后的压力会更大,在这样的情况下如果不分区的话会令低区的区道可能会出事,所以分区的话就可解决这个问题
    2007-10-15 12:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地下室汽车库喷淋等级(中1还是中2)

地下室汽车库喷淋等级(中1还是中2)

回帖成功

经验值 +10