土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于卫生间局部等电位端子板

关于卫生间局部等电位端子板

发布于:2008-12-19 16:29:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
  • langtage
    langtage 沙发
    可以,因为MEB也是要和引下线相连的。

    LEB的作用就是在漏电情况下保证电位近似相等从而保护人体。。。

    GB50057-94好像有局部等电位联结的图,虽然不是浴室,但道理是一样的
    2008-12-23 15:32:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防雷计算书(软件)-2011.10.10更新

:)希望能对各位有点帮助,方便大家的工作,提高大家的效率。。。坦诚相交,共进增效,和谐发展》》》》》好东西是应该分享的,请广泛传播并在本人博客或通过邮箱积极反馈相关信息。。。2011.10.14根据新版防雷规范修改版2011.12.15发现附录中误将0.25写为0.3,阿斯深表歉意2011.12.15版为修正过的版本,各位也可以自行将附录中的0.3改为0.25

回帖成功

经验值 +10