土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于卫生间局部等电位端子板

关于卫生间局部等电位端子板

发布于:2008-12-19 16:29:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
  • langtage
    langtage 沙发
    可以,因为MEB也是要和引下线相连的。

    LEB的作用就是在漏电情况下保证电位近似相等从而保护人体。。。

    GB50057-94好像有局部等电位联结的图,虽然不是浴室,但道理是一样的
    2008-12-23 15:32:23