土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 初做结构,请帮我看下结构设计!!

初做结构,请帮我看下结构设计!!

发布于:2008-12-19 16:14:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
初做结构,请帮我看下结构设计!!万分感请!
1、请帮忙看下结构柱梁的布置是否合理。
2、大概算下柱下基础大小对不对。
3、C轴上侧的楼梯,结构怎样设置,给点意见!!


谢谢了!

[ 本帖最后由 dx2000 于 2008-12-19 17:17 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhangyu0198
    yuhangyu0198 沙发
    好像是个变电站的站房吧,开了电缆沟,上面的盘柜蛮重的,700~800Kg一个。
    1、如果是这样,梁柱的结构布置没有太大问题,就是中间那根柱我觉得可以不要,7米跨度不算大。
    2、条件允许的话,砖混结构就可以搞定了,不一定用到全框架。
    3、你采用的是柱下独立基础形式,相信地基条件不算差,凭经验觉得基础偏大,如果是埋深问题建议采用毛石砼回填一下。
    2009-01-04 11:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • ayanamt
    ayanamt 板凳
    小工程一个,梁布置没有什么问题,但注意下二层的板荷载的取值,而且建筑平面楼梯也对也对不上号..无地质资料无法估算基础大小..建议楼梯加个小柱.
    2008-12-31 02:02:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

何时考虑竖向地震作用?如何考虑?

按《混凝土高规》第3.3.2条规定,9度抗震设计以及8度设计时的大跨度、长悬臂结构应考虑竖向地震作用,包括第10.2.6条的转换构件以及第10.5.2条的连体结构的连接体[2]。 9度抗震设计时,整体结构的竖向地震作用可按《混凝土高规》第3.3.14条的方法计算;8、9度时,大跨度、长悬臂结构构件的竖向地震作用可按《混凝土高规》第3.3.15条的规定近似考虑,对于8度0.3g的情况,竖向地震作用标准值可取结构或结构构件重力荷载代表值的15%.当然,有条件时或设计需要时,采用竖向加速度反映谱方法或动力时程分析方法计算结构竖向地震作用时更合适的方法。

回帖成功

经验值 +10