土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于PID控制

关于PID控制

发布于:2008-12-19 14:20:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在论坛中看个各位大虾讲PID控制,我是个十足的菜鸟,不要笑话我哦,能利用PID控制实现三相异步电动机的实时调速么?就像是用MENTOR控制直流电机那样。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kdxzwl
    kdxzwl 沙发
    就是比例微分积分控制,找一本自控原理的书看一看就明白了
    2009-01-04 19:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • heqin2008
    heqin2008 板凳
    楼主
    你说的“MENTOR” 是什么玩意哦?
    谢谢!
    2009-01-01 22:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 345 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EDS2000变频器在中央空调系统中的应用

本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/application/2008/12/tech_3_16_12331.html一、 前言 中央空调是写字楼、酒店、商场里的耗电大户,大约占总耗电量的60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。由于在进行方案设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时的工况进行设计,并且留有10-20%的设计余量,然而实际上绝大部分时间内空调是不会运行在满负荷状态下的,存在很大的富余,其中,主机可以根据负载变化随之加载或减载,而冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化做出相应调节,存在很大的浪费。由于水的放热系数与水流速的0.8次方呈正比、而水流的压力损失与水流速的平方呈正比,因此水流速增高时,放热系数的增加并不明显,并且流速增加到一定程度时,几乎就不再变化,而压力损失却非常大,因此当机组处在非额定负荷时,就可以通过循环水量的降低,从而减少动力消耗。中央空调水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节流量并关闭阀门、旁通等。由于水泵多采用的是Y-△起动方式,电机的起动电流为其额定电流的3~4倍,一台55KW的电动机其起动电流将达到300A以上,在如此大的电流冲击下,空气开关、接触器、电机的使用寿命都将大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时的水锤现象,容易对轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。

回帖成功

经验值 +10