请教信息点如何通过配线架上网
请教信息点如何通过配线架上网
想请教综合布线的问题:主干光纤进入楼层配线间后,是不是应该先进入一个什么光纤的转换器,再经过网络交换机,再经过配线架,这样房间内部的信息点就可以上网了?光端机是作什么用的呢?谢谢啦,多多赐教!电话电缆是不是直经过配线架,而不经过交换机,请教啦!
发布于
2005-04-06 21:13:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cl786
少侠解释的很全面,学习了.
2006-02-10 12:01:10
来自 PC
评论
举报
eman
理解都不正确。光端机实际并不是用在网络系统中。网络系统中用的是交换机,有光-光交换,光-电交换。楼主的网络拓扑如下:
室外光缆或建筑群主干光缆到BD的光配线架-光跳线-交换机的光模块(注)以下分2种情况:
1、光-光交换的,光交换-光跳线回到BD光配线架-光缆主干(垂直系统)-FD的光配线架-光跳线-交换机光模块-转换成电信号-铜缆跳线-110配线架或模块式配线架-水平系统-终端面板-铜缆跳线-计算机网卡。
2、光-电交换的,交换机的光模块-交换机铜缆口-铜缆跳线-BD的铜缆配线架(110或模块式)-5、6、7类4对对缴线-FD铜缆配线架(110或模块式)-铜缆跳线-交换机(可没有)-水平子系统-终端面板-铜缆跳线-计算机网卡。
PS:2个情况中水平系统到计算机网卡之间还可以是光缆的。当然第一种情况FTD(光到桌面)可能是10G\1G\100M\10M的速率。但第2中情况光到桌面最大的可能是100/10M的,因为主干铜缆能提供的带宽本来就小。就好比自己家水管接的是1米直径的,但水厂到你家的只有20CM的有什么用。
当然目前有直接支持10G的主干铜缆一样是4对的,记住铜缆要做主干只能做4对的而不能用大对数。
而且如果楼层是有交换机的话那么是2根4对线,而不是楼层有多少点就放多少线再接交换机。
很容易理解。交换机就16/24/48口,都被你从BD出过来接了那里还有口出去呢?交换机的含义就是一(N)进多(M)出(N<<M)。
2006-02-09 20:41:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lwf-1029
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
45
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.41 万条内容 · 405 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
