土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ V型滤池的运行水位一般是多高的?

V型滤池的运行水位一般是多高的?

发布于:2008-12-19 11:41:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我问一下:
V型滤池的运行水位一般是多高的?即是滤沙以上的水深一般控制在多深?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)Ⅶ V形滤池第9.5.27条规定: 滤层表面以上水深不应小于 1.2m 。
    根据国内设计和运行经验,规定滤层表面以上的水深不应小于1.2m ,其目的 为使滤池保持足够的过滤水头,避免滤层出现负压。
    2009-01-14 10:00:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。