土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于循环水场的循环水处理药剂选择问题

关于循环水场的循环水处理药剂选择问题

发布于:2008-12-19 08:52:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位大师,循环水处理中的氧化性药剂是否还可以采用液氯?若不选用液氯的,可否推荐其它低毒、无毒药剂?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wubin1022
    wubin1022 沙发
    二氧化氯配合季铵盐使用,杀菌除藻效果非常明显
    ClO2做为氧化性杀生剂,其特点是pH值的适用范围广,药效持续时间长,在pH=6~10范围内均能有效杀生,能够适应碱性配方的运行条件。其另一个特点是不与水中的氨或多数有机胺起反应,不受水中氨污染的干扰,杀生效率比氯高。
    ClO2具有很强的反应活性和氧化能力,其氧化能力是液氯的2.6倍,杀菌效果明显高于液氯。ClO2的杀生机理与氯不同,不是通过次氯酸(HClO)起作用,而是通过释放新生态氧,〔O〕,来作用,故其杀生能力比氯强,杀生作用较氯快。ClO2的杀菌作用主要是通过渗入细菌细胞内,将核酸(RNA或DNA)氧化,从而阻止细菌的合成代谢,并使细菌死亡。ClO2在水中几乎100%以分子型体存在,所以易穿透细胞膜。
    2010-01-12 08:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • dickson
    dickson 板凳
    但循环水杀菌剂的投加还应配合非氧化性药剂如季铵盐类,因为氧化型杀菌剂对生物粘泥没有作用。
    2010-01-11 16:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.96 万条内容 · 1386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活性污泥调试出水氨氮高 ?怎么回事 ?

设计水量40000m3/d,进水BOD 100左右,氨氮 30左右,调试初期,间歇进水曝气,进水量1400m3/h,进水7hr/d,种泥为本厂1期剩余污泥,约1周,SV 16,MLSS 1100,水温14度,曝气阶段DO 10,停曝净沉20hr DO 5.6,至今未排泥,出水氨氮12左右,请教各位!!!!

回帖成功