土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 紧急请教高位转换的问题

紧急请教高位转换的问题

发布于:2008-12-19 00:43:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
接手了一个33层的住宅,第三层设置转换层,现在出现了一个问题,用地震力与地震层间位移比计算的时候,转换层与上层的刚度比值刚好满足70%,剪弯刚度算法γe只有81%,当我想提高γe的比值时,转换层与上层的刚度比值又小于70%,整个建筑就超限了(平面不规则,扭转不规则>1.2%),不想超限审查,请教高手,该从那个思路去调整??可以令到转换层与上层的刚度比值刚好满足70%,γe又接近1,谢谢
  • fhbwork
    fhbwork 沙发
    怎么没人来啊?:Q
    2008-12-19 23:55:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!折板楼梯计算

本人毕业设计中有折板楼梯,不知改如何计算弯矩,还有楼梯一般是按两端固端算还是两端铰支算啊 ????小弟才疏学浅还望各位大哥前辈指点迷津

回帖成功

经验值 +10