土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主次梁相交处主梁上扭矩过大能否人为将刚结设为铰结

主次梁相交处主梁上扭矩过大能否人为将刚结设为铰结

发布于:2005-04-06 19:30:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主次梁相交处,由于两梁交点离主梁支座太近,使得主梁上扭矩过大,请问能否人为将刚节点设为铰节点

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • suibing
    suibing 沙发
    砼规范第7.6.16条的条文说明,指出梁的扭矩可以进行40%以内的调幅,且此时由扭矩引起的裂缝宽度均能满足规范要求。
    为了简化计算,国外一些规范常取扭转刚度为0,及取扭矩为零的方法进行配筋。此时,为了保证支撑构件有足够的延性和控制裂缝的宽度,就必须至少配置相当于开裂扭矩所需的构造钢筋。

    关于主梁对次梁的约束程度,与下式有关:
    K=KT/KM
    其中:
    KT——主梁的抗扭线刚度
    KM——次梁边跨抗弯线刚度

    系数K体现了主梁固定次梁的程度。在竖向荷载下, 可以近似的取主梁的扭矩T为下式:
    T=[k/(1+k)]*Mo
    其中M0为竖向荷载下边跨端部固端弯矩。

    有上是很容易知:若KT>>KM,即K =∞,则T = M0,次梁与主梁相当于固定端,此时主梁的扭矩最大。 若KT<<KM,即K = 0.0,次梁与主梁铰接,主梁扭矩为0。

    因此,对这样的问题简单地铰接或固接都是有问题,它与主梁与次梁的尺寸密切相关,设计时要注意。
    2005-04-11 20:57:11

    回复 举报
    赞同0
  • herunfeng3333
    herunfeng3333 板凳
    铰接点!实际在节点部位有一部分刚接的作用,这通过梁上部钢筋就可以满足了,按照交接计算对于次梁来讲是偏于安全的,对主梁来说主梁的斜截面抗剪,因为次梁的抗弯刚度远大于主梁的抗扭刚度(材料的抗弯弹性模量也远大于剪扭弹性模量),在节点处按刚度分配、主梁所分配的扭矩也很小,
    也无我做过实际工程,都是按铰接点来算的.
    2005-04-08 22:57:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于小高层的用钢量

7度设防,0.15g,III类场地,11层小高层住宅和18层的高层住宅,地面以上用钢量最小能少到多少?想咨询一下,请有经验的同志给解答一下。

回帖成功