土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机故障问题

压缩机故障问题

发布于:2008-12-18 20:31:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
五匹柜机外机高压开关铜管断裂后用户没发现致使压缩机烧毁。更换压缩机,补焊压力开关铜管抽真空加制冷剂后开机制冷连续工作三四小时正常[用温开水加热室内机室温】。出风口温度2。5度,环境温度15度。但在开制热状态工作四五个小时后压缩机发出异常响声。出风口温度38度环境温度15度高压18。有异常响声时电流增大至13A左右,【已清洗内机毛细管和更换四通阀】因用户急用空调。现急求各位大师帮忙分析是何原因造成?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wxxh
    wxxh 沙发
    压缩机问题。更换后已正常。谢谢大家
    2008-12-28 08:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • qingwasong
    qingwasong 板凳
    {有异常响声时电流增大至13A左右}
    这个原因是压缩机缺油;活塞运行阻力大;这个时间应该排气温度也高;
    还有一个原因是冷媒不够;导致回油不足;高压高了;低压也高;低压高了;有回油;噪音就没有了
    回油不够是;噪音就又有了;电流就又高了;建议:
    1:加点冷媒
    2:加冷冻油'从低压端加点冷冻油
    2008-12-26 21:42:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 134 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教荣昌老师三相110V压缩机已知电流如何计算功率

今天维修一台Fuji CP-6高速貼片机冻油设备,由于压缩机烧坏并且标牌无标功率.只知标有3相110V.从相同型号的其它机测得压缩机正常工作电流为1.6A. 试问功率是否这样算:1.732*1.6*110=304(W).由于不能找到该型号的机替换. 我想改为220的空调压缩机应该选多大的.可行吗??

回帖成功

经验值 +10