加载更多计算换热器换热量:Q=K.△t.M2
1.△t为两流体进出温度的对数平均温差
2.k值实际求解时,先根据拟合的公式分别求出内外两流体的放热系数,再根据流体的污垢系数求得。
3.蒸发温度的下降,必导致冷媒循环量的减少,氟侧的放热系数公式如下:
hr=2.7q0.6·g0.2/di0.2(pe/pc,r)0.343
或hr=57.8α*(qi0.6*ω20.2/di0.2),公式中与制冷剂质量流速都有关系。流量减少,流速也变小,氟侧放热系数越小,引起总k值变小。
在换热器设计中,即要优化冷媒的分布支路,也要考虑每支路长度,更要考虑压损及回油状况,
如换热器设计中,如仅考虑换热性能,则流速越高,放热系数越大,k值也越大。
所述公式在干式换热器中可运用(见相关制冷书籍)。
如按满液式换热器应从冷媒物性角度分析。
解释得很细啊!!!制冷专业解答!
回复 举报
计算换热器换热量:Q=K.△t.M2
[ 本帖最后由 szjinhao 于 2008-12-22 13:49 编辑 ]
回复 举报