根据〈自喷规范〉超过1200的风管下应增设喷头,但增设喷头后相关的管子是否一定要增大,例如末端是25的管子只能装一个喷头,加装后是否要增大到32呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nblys
    nblys 沙发
    我的看法:不需要计入喷头数和增加管径。
    原来的喷水强度已经够了,只是被1200的风管挡住喷不到,补一个。上面一个不喷也满足喷水强度。
    是挺烦的。假如一条走廊,两边4000*4000正客房,加上进门小走道、5平方以上卫生间,算出来的流量大得吓人。如果是框架建筑装修时分隔,原来的喷淋泵往往不够。不知道怎么办。
    2010-05-30 13:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • billdog
    billdog 板凳
    增设喷头应该计入总数,配水管应增大。因为1.2米的风管,并不能保证火势不会蔓延到风管上

    端,这个是和吊顶内喷头不计入总数是不同的。
    2010-05-29 17:26:29