正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
征集"消防设施专项工程设计人员"有此证并有中级职称的请报名!!! :handshake
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句原来的喷水强度已经够了,只是被1200的风管挡住喷不到,补一个。上面一个不喷也满足喷水强度。
是挺烦的。假如一条走廊,两边4000*4000正客房,加上进门小走道、5平方以上卫生间,算出来的流量大得吓人。如果是框架建筑装修时分隔,原来的喷淋泵往往不够。不知道怎么办。
回复 举报
端,这个是和吊顶内喷头不计入总数是不同的。
回复 举报