土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟排风风机合用的问题

排烟排风风机合用的问题

发布于:2008-12-18 16:26:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊!
请高手不吝赐教`

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发


    这是一个常规的设计,你的疑问只是假如我这个系统管了三个防烟分区,着火时,三个都是开的,风量不够怎么办,所以我们要跟电气专业配合,需要消防控制。火灾时,着火的那个防烟分区的排烟防火阀开启,其余的关闭;火灾扩散,再开启一个;火灾继续扩散到三个防烟分区,排烟系统的确无法满足三个区的要求,此时已经为人员疏散赢得了一定的时间,排烟系统也完成了他的使命,剩下的事就交给消防员了。

    [ 本帖最后由 toplhc 于 2008-12-20 15:08 编辑 ]
    2008-12-20 15:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • cjm204
    cjm204 板凳
    难道就不能用电动280度的防火阀吗?在平时常开,在火灾时远程关闭非火灾区的防火阀。
    2008-12-19 14:35:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。