土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 雷击晃电如何解决??

雷击晃电如何解决??

发布于:2008-12-18 16:10:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、试验目的
解决济钢连续生产作业线因雷击、短路、重合闸等引起供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)导致接触器大面积脱扣问题。
二、防晃电产品
选用FS/E系列产品做防晃电试验
1、FS/E防晃电交流接触器
2、FS—MD/E或FS—MDⅡ/E延时模块
3、FS—ZD/E再起动控制器
三、试验要求
1、对电网造成的电流冲击要最小,确保电网的安全。
2、最经济、最安全、最可靠。
3、线路改造最简单,改动最少
四、试验时间、地点及设备
2006年6月21日,由济钢生产部组织在济钢动力厂供水三车间241内环泵(电动机功率为132Kw、电压380V)、供水四车间滤前2#泵(电动机功率为37Kw、电压380V)进行了防晃电模拟试验。
五、参加试验单位
1、济钢生产部
2、济钢装备部
3、济钢动力厂电仪车间
4、山东冶金科学研究院

有需要完整的资料请留下你的邮箱或发送站内信留下邮箱或发送短信13771299334 孙工
(附件太大,请见谅——)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    感谢提供的这些信息!!!!!!!!
    2009-01-04 14:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • qoqodu
    qoqodu 板凳
    感谢提供的这些信息!!!!!!!!
    2009-01-04 14:15:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.12 万条内容 · 745 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

民用建筑电气设计规范JGJ16-2008

回帖成功

经验值 +10