如何计算有功功率、无功功率、视在功率和无功补偿
如何计算有功功率、无功功率、视在功率和无功补偿
请教各位专家,如何根据整个车间装机功率去计算其有功功率、无功功率、视在功率和无功补偿等数据?谢谢,急用!!!
发布于
2008-12-18 13:18:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
设计阶段,把所有设备的有功功率加起来就是总的有功功率,把所有无功功率加起来就是无功功率,两者的平方和再开根就是视在功率。
无功补偿用Q=P(tgφ1-tgφ2)计算。
实际中是需要考虑每台设备的暂载率(就是每台设备不可能都会满负荷),这时的功率因数会下降,有功功率也比上面的计算方法小很多,统筹考虑这些因素,我想你会得到最接近实际的数据的。