土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相绕线式异步高压电机总有一相转子电流偏大?

三相绕线式异步高压电机总有一相转子电流偏大?

发布于:2008-12-18 12:41:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1250KW,10KV三相绕线式高压电机,转子某特定一相集电环上的碳刷总是受高温被烧毁,每天都要进行碳刷的更换。
应该是此相转子绕组电流过大,而造成的高温吧?

已经检查了液体变阻器中转子短接用的接触器,良好;
也检查了转子引出线、集电环等处的电缆连接用的螺丝,良好;
现在已经无从下手~

望师傅们帮忙判断一下,问题可能出现在哪里?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dljeth
    dljeth 沙发
    这个短路的测量比较麻烦,不是简单测直流电阻就能测出来的,因为转子绕组在转动中是受离心力的影响才短路,你抽出来的时候是静止的,所以可能短路点又分开了,只有在运行当中,绕组处于高速离心力和高温环境下,才能反映出来。一般情况下是先测量转子的交流阻抗,然后和历年数据比较,如果差别较大,就可以断定有匝间短路。采用单开口变压器法可以找出短路线槽位置,但是需要专用设备和有经验的试验人员才行。建议你可以请教那些专门搞一辈子电机试验和检修的工人老师傅,他们有好多办法可以查出匝间短路的。

    顺便说一下,匝间短路一般比较少见,往往这种现象都是转子线圈引出线的那个位置出了问题。光检查螺丝是不管用的。
    2008-12-19 23:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • i169.net
    i169.net 板凳
    那要测直流电阻了,手头上还没有那个设备啊~
    是这个原因吗?
    能把为什么告诉我吗?

    谢谢!

    [ 本帖最后由 i169.net 于 2008-12-18 12:51 编辑 ]
    2008-12-18 12:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样提高三相电机的转速

我想提高原有电机转速的2倍 有什么办法 请高手解答 谢谢

回帖成功

经验值 +10