正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(17 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
水泥搅拌桩的配比掺量怎么定
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
muzixi777
沙发
17楼说的有道理,很详细
2006-12-27 17:15:27
赞同0
-
mayunjun
板凳
1。楼梯活荷载应按消防楼梯进行设计,任何楼梯都是必然的消防疏散楼梯,建筑专业设置楼梯时,首先考虑的就是疏散距离必须满足消防规范要求,由此所有楼梯都应按消防楼梯进行强度验算。
2006-11-17 10:25:17
赞同0
加载更多我一般做的是 恒7 活2.5
回复 举报
2。楼梯有效板厚度为100~120mm时,恒荷载一般可以输入为7.0。
3。计算模型中在楼梯间内按面荷载输入计算结果对与楼梯平行的梁不安全。
4。最合理的设计为楼梯荷载按实际传力大小和传力点输入准确标准值。
5。结构设计时最好的办法就是先设计楼梯,导算出楼梯梁恒(活)荷载标准值,把此标准值输入到结构整体计算模型内,结算最准确。
6。探索者软件(添加到CAD绘图软件中)计算楼梯结果很准确,计算书导算很清晰,格式相当于手算计算书。
7。建议不要疏忽楼梯的安全设计,尤其中间休息平台与主体结构的连接设计。
回复 举报