土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 丙类厂房排烟问题请教

丙类厂房排烟问题请教

发布于:2008-12-17 21:20:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
按防火规范丙类厂房中面积大于300平方米时要设排烟系统,现有约400平方米一个房间,为改善房间环境已设有送排风,该排风设施能否代替排烟系统,而不须单独设排烟系统?谢谢!
  • ferver_777
    ferver_777 沙发
    楼上正解,但是作为排风的话估计很难满足排烟量,而且风管的板厚也不一致,如果原来排风系统设计没有较大失误:L 的话,排烟系统要重新设计
    2008-12-21 19:33:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20平米通风风机怎么选

我处有一个打磨房,面积为20平方米,现在里面灰尘很多排不出去,请教高手指点怎么样选用风机。

回帖成功

经验值 +10