各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
根据 <工业与民用配电设计手册> 273页,按电源容量估算的允许全压启动的电动机最大功率,
10(6)/0.4KW变压器的额定容量S,经常启动允许全压启动的电动机最大功率为0.2S;不经常启动允许全压启动的电动机最大功率为0.3S,本例最大电机功率为305KW,变压器的额定容量S=305/0.3=1016KVA,所以选1250KVA 工业与民用配电设计手册>