900kw的用电量该选多大的变压器,请指教!!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • cuikeyan1982
    cuikeyan1982 沙发
    不过要加个电容补偿提高功率因素
    2009-01-03 09:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    用1250kVA的变压器是正确的原因如下
    根据 <工业与民用配电设计手册> 273页,按电源容量估算的允许全压启动的电动机最大功率,
    10(6)/0.4KW变压器的额定容量S,经常启动允许全压启动的电动机最大功率为0.2S;不经常启动允许全压启动的电动机最大功率为0.3S,本例最大电机功率为305KW,变压器的额定容量S=305/0.3=1016KVA,所以选1250KVA
    2009-01-02 19:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定电流互感器的变比?

各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness: