电容补偿的问题

发布于:2008-12-17 17:49:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚接触电气,如果问了比较可笑的问题大家见谅!
用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电,在两进线侧分别有一台电容补偿柜,那时电容补偿均正常使用。
后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上,结果发现距负荷最近的一台电容柜补偿正常,距负荷稍远的那台电容柜功率因数突然变到滞后0。2,一直投电容。全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。
两台变压器参数一致,望高手帮解释下,谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    “用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电”和“后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上”看起来是一个意思,楼主的问题问的有点儿含糊不清,还是我的理解能力有问题?
    2008-12-21 20:25:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    二个进线加一个联络,就是三个电源啊!除非你把母联说成联络了,母联是把二段并起来的断路器,联络是从别的地方接过来的线路。
    “其中一台电容柜表计上显示的数值也变的太离谱了吧 ”不离谱,二台变压器的分接开关不在同一位置,或者是另一线路电压低,母联合上后,在向外返送电。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-12-21 19:47 编辑 ]