28层的纯住宅,地下室7680.1平方米,平时为地下车库,战时为二等人员掩蔽所。刚拿到的项目,现在建筑要提资。大概看了一下图,可以划分为四个防烟分区,感觉设计很不合理,又不知道如何提条件。
新人,刚做设计又没有人带,请大家帮忙,谢谢。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • toplhc
    排烟两个防火分区四个防烟分区没有问题,提相应的竖井就可以了。
    发电机房和配电房缺少通风竖井。

    人防方面就看不懂了,两个防毒通道,没有密闭通道,这个布置是有问题的,可能你们建筑专业对人防也不是很了解。建筑人防提资基本深度不够,起码需要说清楚几个防护单元,几个抗爆单元,各自掩蔽人数以及主、次要出入口的基本布置。
    2008-12-28 22:46:28 来自 PC 评论 举报
  • lytliangyantao
    要是我来做会这样:
    1、按土建的防火分区,正常有喷淋,应是两个分区。暂按南北各一个。
    2、每个防火分区内设8个防烟分区,每个防烟分区设一个排烟口。
    3、通风和排烟共用风机和风管。排烟口均上开口。排烟和排风量均按换气次数6次/小时,高度统按3m计。
    2008-12-28 18:17:28 来自 PC 评论 举报