土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线YJV22/ZR-8.7/10KV,3*35中的8.7是代表什么意思呀

架空线YJV22/ZR-8.7/10KV,3*35中的8.7是代表什么意思呀

发布于:2008-12-17 15:05:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
架空线YJV22/ZR-8.7/10KV,3*35中的8.7是代表什么意思呀?谁能具体的讲一讲,多谢啦!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • huzmin
    huzmin 沙发
    感谢七楼的,现在明白了,多谢啦哈哈
    2017-08-03 12:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • lululong2
    lululong2 板凳
    电缆的额定电压应适合于电缆系统的运行状况,用U。/U(Um)kV表示
    U。——电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
    U——电缆设计用的导体间的额定工频电压;
    Um——设备可承受的“最高系统电压”的最大值
    这里8.7为U。
    10为U