土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求救,大家帮帮忙啊,关于BV铜芯线大小选择

紧急求救,大家帮帮忙啊,关于BV铜芯线大小选择

发布于:2008-12-17 14:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,我装修一栋办公楼,总用电量150KW,三相供电,请问我应该选择多大的铜芯线(如果主线用电缆应用多大的) 先谢谢大家,急啊!!!!:( :(

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xwry
    xwry 沙发
    导线截面选择

    额定电流A 单芯或多芯铜导线截面积mm2 软铜导线截面积mm2
    6 0.75 0.5
    8 1 0.75
    10 1 0.75
    12 1 0.75
    16 1.5 1
    20 1.5 1
    25 2.5 1.5
    32 2.5 1.5
    40 4 2.5
    63 6 6
    80 10 10
    100 16 16
    125 25 25
    160 35 35
    200 50 50
    250 70 70
    315 95 95
    表二:母线截面选择
    电流 铝母线 铜母线
    150A以下 3×20 3×20
    300A以下 4×30 4×25
    600A以下 5×50 4×40
    800A以下 6×60 5×50
    900A以下 8×80 6×60
    1000A以下 8×80 6×60
    1500A以下 10×100 6×100、8×80
    2000A以下 10×120 10×100
    3000A以下 10×120 10×100
    2008-12-17 19:58:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    没讲150KW的负载性质,就是cosφ=?
    按常规,就用150平方的吧。
    2008-12-17 18:37:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

IT 系统与TT系统,我搞不明白了?

IT 系统是中性点不接地而设备外壳接地,这是保护接地的,而且特别强调要用在中性点不接地系统中。但TT系统却是中性点也接地、外壳也接地,这是不是与上面的要求矛盾啊?