土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因数问题

功率因数问题

发布于:2005-04-06 13:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天听我师傅说:边配电所低压配电柜内的低压侧集中补偿是为了提高高压部分的功率因数。而我认为不是那样的啊,到底怎么回事呢?请哪位高手指点!谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wzjln
    wzjln 沙发
    在配电所低压配电柜内做低压侧集中补偿后,受益的是:补偿点以上部分,包括变压器的二次及高压侧。
    2005-04-07 16:14:07

    回复 举报
    赞同0
  • chen-w1977
    chen-w1977 板凳
    低压侧集中补偿是为了提高功率因素,提高功率因素是为了降低损耗,即无功功率就地补偿,减少高压线路上的无功传输,从而达到降低损耗的目的,所以电力部门对工矿企业要作无功考核的。
    2005-04-07 11:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多