土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 哪位仁兄能回答PKPM的这些问题?不胜感激!

哪位仁兄能回答PKPM的这些问题?不胜感激!

发布于:2008-12-17 00:07:17 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
计算结果中:

1、“X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例”有什么用途?

2、“本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者”据说是广东高规内容,在此有什么用途?

3、地下室能否作为上部结构嵌固端用哪组数据判别?

4、偶然偏心与双向地震作用可否同时选取,如果同时选取内力是否叠加,或按大者输出计算结果?

5、某工程在某方向有效质量系数为100.00%说明什么问题?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tontongba
    tontongba 沙发
    1、“X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例”有什么用途?
    平时不用广东高规,所以未知

    2、“本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2

    倍的比值的大者”据说是广东高规内容,在此有什么用途?
    平时不用广东高规,所以未知

    3、地下室能否作为上部结构嵌固端用哪组数据判别?
    抗规规定地下室侧向度不小于上层侧向刚度的2倍

    4、偶然偏心与双向地震作用可否同时选取,如果同时选取内力是

    否叠加,或按大者输出计算结果?
    可同时考虑,内力不叠加,按大者输出计算结果,偶然偏心与双向地震是两种概念,
    配筋也应按大者。

    5、某工程在某方向有效质量系数为100.00%说明什么问题?
    阵型足够,有效质量系数就会为100%
    2010-02-01 19:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • 雨季
    雨季 板凳
    有效质量系数百分百说明你设置的振型个数绝对足够多啦。
    2010-02-01 15:04:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何根据PKPM看出附加箍筋够不够,要不要吊筋

如何根据PKPM看出附加箍筋够不够,要不要吊筋

回帖成功

经验值 +10