发布于:2008-12-16 23:18:16
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层
图纸设计如下:地下室水泵房
中区变频泵组,2用1备
高区变频泵组,2用1备
A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。
C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。
中区同时存在2种供水方式。
请问大家见过这种做法吗???
合理吗??
天面水池的进水应如何控制??
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句-
hellp
沙发
这种设计院应该黄了,如果变频就不用做屋顶水箱了啊,如果做屋顶水箱怎么还用变频呢?服了!!!1
2009-01-24 15:38:24
赞同0
-
东湖柳
板凳
住宅中高区(五至十八层)采用全自动变频给水设备分区供水。在地下层水泵房内设不锈钢生活储水池和2套全自动变频给水设备。通过2套不同增压能力的全自动变频供水设备进行竖向分区, 五至十一层为中区,十二至十八层为高区,保证用户水压在0.15MP~0.35 MP。
2009-01-21 17:24:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报