我们新做的一个工程,用到了高压电机,是355KW的。按照公式的计算电流只有20A左右,但是我师傅却要我选用3×95的电缆。我也知道,其中涉及到热校验的问题。但是,还是搞不懂,高压电缆该如何选择呢?依据什么公式?或者说什么规范?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 米罗kuku
    米罗kuku 沙发
    嗯!学东西啊!但是大家好像都觉得是和热校验有关哩?

    盼高手赐教!
    2005-04-06 13:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • ccchhh
    ccchhh 板凳
    电机电源所接母线的进线断路器的过流保护是这电机的后备保护,要使进线断路器过流保护动作,需要一定的电流。如果这电机电缆未端短路时,且(因故)电机断路器拒动,这时就需要后备保护(进线过流)动作。当电机电缆太小时,电缆未端短路电流可能会小于进线的过流定值,这样就会使故障扩大。