一个地下汽车库排烟的问题

发布于:2008-12-16 17:38:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定:
8.2.2 设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。
那如果地下室的梁都是>0.5m,防烟分区如何确定。
现在我在做的一个就是全地下的地下汽车库,车库面积11000m2,停279辆车,有喷淋,防火分区分为3个区,梁都在800左右,我该如何划分防烟分区!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zdxhvac
    zdxhvac 沙发
    8mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于5008mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于5008mm厚度无机玻璃钢板固定挡烟垂壁保证大于500
    2008-12-23 17:17:23

    回复 举报
    赞同0
  • langlan998
    langlan998 板凳
    根据防火分区的大小划分防烟分区,的具体说明每个防火分区多大面积,再说如何划分防烟分区,地下车库一般是8米1,或8米4的柱间距,所以梁的话应该在600-800之间,所以不用再设置挡烟垂臂了,:victory: :victory: