电气工程
\
防雷减灾
\
所有照明都配3根线吗?
所有照明都配3根线吗?
最近看图,有照明都配2根线的,也有照明都配3根线的。
到底照明配几根线?为什么?
发布于
2008-12-16 17:35:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
zywbl
谢谢了 明白了
GB50034-2004从网易上下载
2008-12-22 10:50:22
来自 PC
评论
举报
ygx79
依据灯具防触电的措施不同将其划分成不同的类,类别越高对人身安全越有保障:
0类:只有基本绝缘,而无接地手段
1类:除有基本绝缘外还有接地端子
2类:有双重绝缘外壳
3类:除有基本绝缘外,采用超低电压供电
目前工程中接触到的灯具多数是0类或1类,但目前的产品很少有带接地端子的,虽然新规范规定照明回路要有接地线,设计也做了,并且这也是审图机构审查的要点,但施工单位不知道将PE线接到哪里去?只好将PE线和灯具金属外壳焊接在一起,这也算一个办法吧,只能说是产品没有跟上规范的发展。
2008-12-21 18:48:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zywbl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
127
回复
250
粉丝
3
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.73 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
zywbl
谢谢了 明白了
2008-12-22 10:50:22
来自 PC
评论
举报
-
ygx79
依据灯具防触电的措施不同将其划分成不同的类,类别越高对人身安全越有保障:
2008-12-21 18:48:21
来自 PC
评论
举报
加载更多GB50034-2004从网易上下载
0类:只有基本绝缘,而无接地手段
1类:除有基本绝缘外还有接地端子
2类:有双重绝缘外壳
3类:除有基本绝缘外,采用超低电压供电