正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
小弟刚毕业现在甲方做别墅,遇到直饮水计量的问题,设计院给的方案是供水管跟回水管各装一个水表,由于管道内水不断循环,小弟认为使用时间长后,水表读数不断增加,可能超出水表的最大限值。故请教各位高手,有什么更好的方法。小弟愚见,在厨房洗菜盆下(直饮水供至厨房洗菜盆下)角阀处装一水表,用多少算多少,不存在上述问题,但会影响抄表工作。 [ 本帖最后由 chenjianlake 于 2008-12-16 10:36 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1 施工单位擅自更换管道材质是主要因素;
2 管材和管件存在质量问题;
3 管道试压时操作不规范;
4 管道安装存在的技术问题,从图片上看,管道的阀门是很重的,必须加固才能稳固的,而管道的支架是在出口的三通处固定管道的,PE管在受压状态下是要伸长的,致使管道在超压状态下在两个固定点之间承受伸长,使其超过了管道本身的韧性范围,最终导致管道在应力作用下顶坏;
以上仅为个人拙见,希望广大同行相互探讨。
[ 本帖最后由 piaobodeyun-jzhy 于 2008-12-25 11:01 编辑 ]
回复 举报
不过水泵可是90kw,由于管网未安装完,漏水严重,水泵压力总达不到设计值,于是将出水管阀门关闭,水压升到1,2MPa爆。
回复 举报