土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵试压管道爆裂

水泵试压管道爆裂

发布于:2008-12-16 11:44:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请猜管道压力

调整大小 CIMG2018.JPG


调整大小 CIMG2019.JPG


调整大小 CIMG2020.JPG


调整大小 CIMG2021.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • piaobodeyun-jzhy
    看了图片和说明后,本人认为这次的事故原因有以下几个方面:
    1 施工单位擅自更换管道材质是主要因素;
    2 管材和管件存在质量问题;
    3 管道试压时操作不规范;
    4 管道安装存在的技术问题,从图片上看,管道的阀门是很重的,必须加固才能稳固的,而管道的支架是在出口的三通处固定管道的,PE管在受压状态下是要伸长的,致使管道在超压状态下在两个固定点之间承受伸长,使其超过了管道本身的韧性范围,最终导致管道在应力作用下顶坏;
    以上仅为个人拙见,希望广大同行相互探讨。

    [ 本帖最后由 piaobodeyun-jzhy 于 2008-12-25 11:01 编辑 ]
    2008-12-25 10:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • fu
    fu 板凳
    我也不在场,下工地时已改了管了,我问道怎么不按图纸选材?无答!
    不过水泵可是90kw,由于管网未安装完,漏水严重,水泵压力总达不到设计值,于是将出水管阀门关闭,水压升到1,2MPa爆。
    2008-12-22 20:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于直饮水计量方式的问题

小弟刚毕业现在甲方做别墅,遇到直饮水计量的问题,设计院给的方案是供水管跟回水管各装一个水表,由于管道内水不断循环,小弟认为使用时间长后,水表读数不断增加,可能超出水表的最大限值。故请教各位高手,有什么更好的方法。小弟愚见,在厨房洗菜盆下(直饮水供至厨房洗菜盆下)角阀处装一水表,用多少算多少,不存在上述问题,但会影响抄表工作。 [ 本帖最后由 chenjianlake 于 2008-12-16 10:36 编辑

回帖成功

经验值 +10