水泵试压管道爆裂

发布于:2008-12-16 11:44:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请猜管道压力

调整大小 CIMG2018.JPG


调整大小 CIMG2019.JPG


调整大小 CIMG2020.JPG


调整大小 CIMG2021.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • piaobodeyun-jzhy
    看了图片和说明后,本人认为这次的事故原因有以下几个方面:
    1 施工单位擅自更换管道材质是主要因素;
    2 管材和管件存在质量问题;
    3 管道试压时操作不规范;
    4 管道安装存在的技术问题,从图片上看,管道的阀门是很重的,必须加固才能稳固的,而管道的支架是在出口的三通处固定管道的,PE管在受压状态下是要伸长的,致使管道在超压状态下在两个固定点之间承受伸长,使其超过了管道本身的韧性范围,最终导致管道在应力作用下顶坏;
    以上仅为个人拙见,希望广大同行相互探讨。

    [ 本帖最后由 piaobodeyun-jzhy 于 2008-12-25 11:01 编辑 ]
    2008-12-25 10:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • fu
    fu 板凳
    我也不在场,下工地时已改了管了,我问道怎么不按图纸选材?无答!
    不过水泵可是90kw,由于管网未安装完,漏水严重,水泵压力总达不到设计值,于是将出水管阀门关闭,水压升到1,2MPa爆。
    2008-12-22 20:45:22