建筑给排水规范P35中讲到
给水管道的配水管局部水头损失取值时
分水器为何比三通分水的水头损失大?
望赐教

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • esc
    esc 沙发
    谢谢楼上解惑!
    BTW:上面是我笔误
    2005-04-06 15:38:06

    回复 举报
    赞同0
  • huangcheng
    huangcheng 板凳
    你看错了吧?在规范第3.6.11中写着分水器分水的水头损失要比三通分水的水头损失小。至于原因,在条文说明中有“配水管采用分水器集中配水,既可减少接口及减少局部水头损失,又可削弱卫生器具用水时的相互干扰,获得较稳定的出口水压”。