土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS(新版)应用中的问题

STS(新版)应用中的问题

发布于:2008-12-16 09:03:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
急求帮助:
我是新手,现在在做一个屋顶飘架(钢结构的),在STS(新版)节点设计中的梁端部节点设计结果中总是被提示“ 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
Mu= 1771.200<1.2Mp= 2072.367 不满足 ”我该如何调整啊!
先谢谢各位高人了。献花:call: :call: :call: :call: :call:

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • scljc2010
    scljc2010 沙发
    更希望从实验的角度去研究
    2010-11-20 15:44:20

    回复 举报
    赞同0
  • anjia_270
    anjia_270 板凳
    这个问题如果你把柱子的翼缘加大些应该可以解决掉的。像你这种是可能不能加盖板等原因,PKPM无法用规范提的方法加强所以就出现这个信息了。
    2010-11-19 08:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.48 万条内容 · 1148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构力学求解器V1.5a(含教学版)52.rar

结构力学求解器V1.5a(含教学版)52.rar

回帖成功

经验值 +10