电厂MCC

发布于:2005-04-06 10:07:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现在设计一个40MW的小机组的热电联产的电厂,电厂中的电动阀门数量大概40个,业主标书中要求所有的供电单元都要采用抽屉式,而我们所选购的电动阀门的电动头都是智能一体化的,在MCC上只用接380V的动力,如果都采用抽屉式的,感觉有点浪费,请各位指教。

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 宛龙九八
    宛龙九八 沙发
    可按工艺所分的小系统配置相应的就地配电箱给电动阀门配电,而就地配电箱的进线电源从电厂MCC引接,MCC选用抽屉柜