土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆敷设问题

电缆敷设问题

发布于:2008-12-15 21:08:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近我在施工时,在变压器低压出线侧设计为2跟185的电缆,但由于年底了,电缆购买周期较长,且长度比较短(单根10米),我们有备用的150和120的电力电缆,但是都不够,因此我采用2跟150和1跟120的电力电缆进行接线,监理验收时说不 行,请问一下,是否有规范要求,或者有谁知道这样做是否合适。
不知道那位能够给出答复?
谢谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • daijigxl1981
    daijigxl1981 沙发
    谢谢大家给出看法。
    当时我们只考虑了截面积,就没有考虑电阻、磁场和损耗的问题。
    2008-12-15 21:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • lqslsq
    lqslsq 板凳
    理论上不行。主要是电阻和电场的问题。当然,若临时使用,且负荷容量不大,短时间使用还是可以的。
    2008-12-15 21:26:15

    回复 举报
    赞同0