市政主管只有DN100两路进水室内外消防系统如何做??

发布于:2008-12-15 21:06:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
项目概况:
所做项目为一个中学,设计使用人数3500人,有两栋教学楼(5层),其余略,两栋教学楼的体积分别为20160和20880立方米,耐火等级为二级。
市政条件:两路进水,市政主管均为DN100,压力为0.2MPa。

请问各位室内外消防系统如何做?做消防水池需多大容量?消防泵房需多少面积?可有几种做法?多多益善!!

原则:尽可能节省工程造价

提供方案一:在市政部门允许条件下,从DN100的市政管分别引入两条DN150管道在校区形成供水环管,可以满足室外消防涌水量25L/S,消防水池只需储存室内消防用水量15L/s,共计108m³,加生活水池等,总泵房面积约140平米左右。

请教各位此方案是否可行???
  • richudongfang001
    方案二:采用DN100两路进水,可以满足室外消防用水量的一部分(10L/S),另外15/S存在消防水池内,室内消防水量108立方米,消防水池容积共计216立方米,室内消防设两台加压泵,室外消防设消防取水口和室外消防栓相结合。
    2008-12-15 21:10:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。