土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架

断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架

发布于:2008-12-15 18:28:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器整定为63A,该回路电缆能否用VV-0.6/1kV-4x16,敷设方式为无孔托盘桥架?:L

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 土财主
    土财主 沙发
    VV-0.6/1kV-4x16最好改为YJV-0.6/1kV-4x16
    2008-12-16 17:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • bigshoes
    bigshoes 板凳

    是TN-C-S系统,到了进单元处做重复接地
    2008-12-15 18:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多