自动闭门器是否要安装在常开防火门上
自动闭门器是否要安装在常开防火门上
请教各位:自动闭门器是否要装在常开防火门上?排烟通道上的防火门是否也要加装自动闭门器呢?谢谢!
发布于
2008-12-15 18:25:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
goodwangwei2002
规范是这样的规定的:
7.5.2 防火门的设置应符合下列规定:
应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;
按字面意思是防火门都要具备自闭功能,不过本人认为对于疏散走道和防火分隔处装的防火门具有自闭功能是必须的,其它比如管道井、消防控制室、水泵房等房间的防火门可不要求自闭....
个人意见你参考下...
[