只看楼主 我来说两句1φ220V/1φ200V,1φ220V/1φ100V,找厂家定做隔离变压器就行,如果是单相并将隔离变压器二次侧电压较低者穿一个小电容10μF再接地,你就可得到二次侧一根电压为200V,另一根为0V的电源,当然,不接地也可,因为二次侧电压差为200V或100V,同样满足要求,如果是三相隔离变,
就直接将N单独接地或与PE接起来。
如果1φ200V,1φ100V容量较大,就要考虑折算成三相变压器,如果3φ200V超过200~300KVA以上,建议用10KV/3φ200V,依此类推。