开式冷冻水循环系统,设1个回水箱和1个冷冻水箱,这两个水箱的容积怎样计算的?
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    两个水箱的大小要一样。由于是开式的,因此停机时系统中高于水箱的水都要流回来,所以水箱的大小要根据系统高于水箱的水的体积,并大出1/3为宜。