土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开式冷冻水循环系统设计深究

开式冷冻水循环系统设计深究

发布于:2008-12-15 14:04:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
开式冷冻水循环系统,设1个回水箱和1个冷冻水箱,这两个水箱的容积怎样计算的?
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    两个水箱的大小要一样。由于是开式的,因此停机时系统中高于水箱的水都要流回来,所以水箱的大小要根据系统高于水箱的水的体积,并大出1/3为宜。
    2008-12-16 11:52:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷库地坪

冷库地坪加热电缆因埋于地下多少cm才合适(常年气温在30度左右)。。探头放哪里 合适。。电缆怎么布置最合理。 请哪位大虾指点指点。。。

回帖成功

经验值 +10