土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防环网

关于消防环网

发布于:2005-04-09 11:27:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人遇到一个小区,很狭长,约450米.两头是高层,中间是多层,多层的正中间有消防通道.有一个管沟.高层的消火栓,喷淋均分高低区.消防泵房在100米外,现在要求完善消防外网.但是消防外网无法形成环网,只能在仅有的管沟内穿两组管道,即在一个管沟内成环.不知道是否可以.另外室外消火栓也需要成环吗?

1112717488373.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyaizyz
    crazyaizyz 沙发
    同意楼上,所以我感觉实在没有条件的话,管沟内就走一趟管也行。
    2006-05-18 12:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    根据这个小区的建筑规模,室外消防管网肯定是环状的,
    环状有很多种,口字环,日字环,田字环,甚至有更复杂的。
    条件限制的话,可以简单的环一下:小区消防进水肯定是两路以上,从不同市政管引入,
    这两个引入管再在管沟内汇合。本身这就是一个环,是和市政管网构成了一个大环网:检修方便,供水也安全,完全达到了小区内部也成环作用。
    所以我感觉实在没有条件的话,管沟内就走一趟管也行。
    PS:管沟塌陷,对消防管网害处大吗?塌陷不能说明管网失去作用的,室外消火栓都是在管沟外敷设,一般都是地上消火栓,重修管沟的过程,室外消火栓也能用。
    2005-04-09 10:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多