发布于:2005-04-05 23:03:05
来自:建筑设计/公共建筑设计
[复制转发]
装修设计尚需改进的地方
一、 建设将客房楼层三人间改成双人间;对于一个四星或五星的酒店里是不存在三人房间的;
二、 建议在客房楼层里布置酒店经营所需使用的消毒间(卫生间防疫站在验收时会检查此项目);
三、 建议取消茶水间的设置,根据时尚要求,客房内只须提供一个电热水壶和供电热水壶电源插座就可以了;
四、 建议取消楼层服务台的设置,在客房楼层内设置一个客房服务中心;
五、 建议将客房楼层走廊内的管道井尺寸增大,否则日后酒店经营中如出现管道堵塞等情况会无法维修;
六、 建议角房的玻璃窗户作装修封堵处理;
七、 建议配置与四星五星级酒店相配套的门五金:如防盗钩、闭门器、门底隔音条等;
八、 建议配置与四星五星级酒店相配套的卫生间五金:如镜后除雾器、绳钟(晾衣绳)、剃须镜、吹发器等;
九、 建议在卫生间里应设置刮须插座(110/220V);
十、 建议改变客房内挂画的位置;不能将画挂在床头位。如有画掉下来的话,会砸破客人的脸。存在安全隐患。
十一、 建议电梯前室按高层消防规范要求设计;制作防火隔断和防火门;
十二、 建议完善标牌(包括门牌标志、楼层标牌)设计和装修灯具设计和高档卫生洁具选用设计等;完善装修材料做法说明;
十三、 建议对豪华套房(三间套)做独立的装修设计图;将其与一般客房的档次拉开;
十四、 建议调整总统套的布局不太合理,如夫人房内没有妇女冲冼盆;总统房主卧中没有专用的淋浴房;桑拿设备选得也不理想;从国际高级设计大师的手法来看,一般不设夫人房,难道总统带了夫人出来旅游或办事在晚上还要各睡一人房间吗?;
十五、 卫生间内瓷砖的模数选择在本期装修设计中未作考虑;
十六、 卫生间地面地砖也未考虑装饰材料模数问题;装饰完工后很难保证高档标准;
十七、 设计上一些细节问题:
1、 部分筒灯安装在原楼板面层上,不知如何实现?
2、 地脚线的厚度为15mm,而门套线收口处的厚度却只有12mm,如何收口?
3、 未见装修天花综合平面布置图;
4、 未见装修图与机电设计的连接部分的图纸和有关说明;
5、 未见装修材料做法表和装修设计说明书;
6、 未见门五金配置表;
7、 未见卫生间五金配置表;
8、 未见装修灯具、洁具配置要求;
9、 本期设计中哪些门为防火门?其防火等级?
10、 平面图上缺少地面标高的表示;
11、 服务台的高度太高了,一般应为1150mm;
十八、对招标文件中暂定的材料价格来看,装修材的选用与四星五星级酒店是不相配套的。如:
1、 内墙面的花岗石及地面花岗石暂定价格为120元/平方米,建议采用500元/平方米左右的石材;
2、 地面防滑砖暂定价格为60元/平方米,建议采用100元/平方米左右的防滑地砖、墙面砖;
3、 大理石暂定价格为100元/平方米,建议采用500元/平方米的大理石(石材);
十九、总体感觉,本期装修设计根本达不四星及五星酒店要求,原因是国内虽有旅游涉外饭店的星级评定标准,但还有一套完整的装修设计标准。从平面布置上有很多部分满足不了要求;从装修材料的选用方面也达不到(如总统套卫生间采用防滑地砖和300*200mm墙面砖);装修配套设计几乎未作考虑;内部装修设计防火规范也未作考虑;装修设计与机电功能的实现也未作考虑;整个装修设计也没有对照有关星级标准的国家规范和标准要求。如要把武夷山大酒店建成一个四至五星的酒店建议找一家有设计实力和设计经验的公司对原有装修设计作补充和完善,有原装修设计公司来完善此项工作从这一次出图的质量和水平来讲是不可能实现的了。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳