江苏的一个新工厂MCC设计方案,采用西门子的SIMODRAW柜。因MCC室的空间不够,老外说要将配电柜背靠背安装(是两列柜的背面完全紧靠),并说他们国外都是这样的。咨询西门子的技术人员,他们说这种柜型操作和维修都在正面,所以可以背靠背的安装。但在中国,相关的电气标准说背对背安装配电柜时,最少的柜间通道宽度为1米。在广东的MCC设计是不允许这样的,请问谁有做过这样设计的经验?或者你们当地的供电部门允许这样安装配电柜吗?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句如果是单面维护的柜子,规范允许靠墙或背靠背安装。而厂家已经说了,这种柜子就是正面操作和维护的。
回复 举报
回复 举报