土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MCC的配电柜能背靠背安装吗?

MCC的配电柜能背靠背安装吗?

发布于:2005-04-05 22:10:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
江苏的一个新工厂MCC设计方案,采用西门子的SIMODRAW柜。因MCC室的空间不够,老外说要将配电柜背靠背安装(是两列柜的背面完全紧靠),并说他们国外都是这样的。咨询西门子的技术人员,他们说这种柜型操作和维修都在正面,所以可以背靠背的安装。但在中国,相关的电气标准说背对背安装配电柜时,最少的柜间通道宽度为1米。在广东的MCC设计是不允许这样的,请问谁有做过这样设计的经验?或者你们当地的供电部门允许这样安装配电柜吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    双面维护的柜子背对背安装规范要求有维护通道。
    如果是单面维护的柜子,规范允许靠墙或背靠背安装。而厂家已经说了,这种柜子就是正面操作和维护的。
    2005-04-06 19:52:06

    回复 举报
    赞同0
  • 麦克
    麦克 板凳
    可以的,中国也有这样的柜子。沈阳就有,MNS也有。
    2005-04-06 15:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑施工负荷计算请教

建筑施工负荷计算请教:哪里有相关手册资料?

回帖成功

经验值 +10