各位大师请教一下:知道变压器投入运行时要空载运行一段时间(3分钟),可是为什么要运行3分钟呢?希望各位知道的大师不吝赐教,多谢

全部回答(2 )

  • zz398
    我们一般认为是对变压器进行励磁。。。
    2008-12-14 21:21:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    变压器在投运前是冷的,油中水份有很小一部分还夹在其中,运行3分钟后,由于绕组产生热量,加热油温,使油对流,让水份沉淀到底下,可避免水份影响绕组绝缘。
    干变绕组的表面有潮气,先空载使潮气挥发掉。