我有一台地源热泵机组,吸气压力是3KG,冷却出水8度,高压是1.21KG,出水30度。压力过低我怀疑缺弗,可充了3kg左右高低压没变化。请问是什么原因???????????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • song138
    song138 沙发
    谢谢版主。:time:
    2008-12-19 15:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    氟还是少了,低压应该在0.45~0.5MPa为好,高压也会相继提高。