土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 锅炉循环水泵运行有压差,怎么回事?

锅炉循环水泵运行有压差,怎么回事?

发布于:2008-12-13 20:29:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有一锅炉循环系统:选用25吨,50米扬程的泵两台,两台泵运行时,为什么打出去的压力会不一样?一个是3.5公斤,一个是4.0公斤,两台泵换一个位置也还是一样。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qingshuiyuan
    qingshuiyuan 沙发
    应该是管道过细的原因,直角端出水充满管道后没有流体空间给三通端出水造成三通端憋压,如果可以的话重新考虑一下管道设计尺寸,或单台启动试一下状况如何!
    2008-12-28 10:05:28

    回复 举报
    赞同0
  • raphael.cen
    raphael.cen 板凳
    直弯和三通的压力损失不一样?
    2008-12-27 13:26:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问空压机出来的压缩空气能否用来曝气?

请问空压机出来的压缩空气能否用来曝气?我公司压缩空气非常充足的,要是能用来废水处理的曝气中的话,那多好啊。请各位给点意见:)