建筑内的风机是否都需要设风机房?
建筑内的风机是否都需要设风机房?
近日一厦门生物药厂项目,消防审查提了一条:“部分风机未采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门与其他部位隔开,涉及违反《建规》第7.2.5条规定,应予改正。”那么多项目风机都是吊在吊顶上面的,突然提出这么一个问题,还真不好回答。因为没有规范要求风机一定要设在风机房内。即使是消防排烟风机,建规上也只是用了“宜”这样的字眼,请教各位给予指点。
发布于
2008-12-13 09:37:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
maochencong1234
对,我前几天图审回复也提了一个条件说我风机在室内应加防火措施,加一个耐火时间大于1.5小时的防火板包裹保护,保证风机在火灾280度以上温度正常运行30分钟以上就可以了。