近日一厦门生物药厂项目,消防审查提了一条:“部分风机未采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门与其他部位隔开,涉及违反《建规》第7.2.5条规定,应予改正。”那么多项目风机都是吊在吊顶上面的,突然提出这么一个问题,还真不好回答。因为没有规范要求风机一定要设在风机房内。即使是消防排烟风机,建规上也只是用了“宜”这样的字眼,请教各位给予指点。

全部回答(5 )

  • maochencong1234
    对,我前几天图审回复也提了一个条件说我风机在室内应加防火措施,加一个耐火时间大于1.5小时的防火板包裹保护,保证风机在火灾280度以上温度正常运行30分钟以上就可以了。
    2013-12-19 14:05:19 来自 PC 评论 举报
  • ls5678
    学习了,获益匪浅!
    2013-12-17 15:52:17 来自 PC 评论 举报