2000KVA变压器主母排设计是用2*(3*120*10)+1*120*10是否够用呢?
2000KVA变压器主母排设计是用2*(3*120*10)+1*120*10是否够用呢?
请问,2000KVA变压器主母排设计是用2*(3*120*10)+1*120*10是否够用呢?
发布于
2008-12-12 19:09:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lhhsea2004
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃
2008-12-13 12:15:13
来自 PC
评论
举报
土财主
够用,但还是选择2*(3*125*10)+1*125*10,见04DX101-1,用120是节约不了几个钱的,用125是安全的、可靠的。